查看: 23122|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

XSCC-A-A 单机版本(V2.2)

[复制链接]

13

主题

13

帖子

751

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
751
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-5-21 16:37:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式






叉车刷卡启动模块(XSCC-A-A V2.0)
使用说明书

主要功能:
1、单机使用
2、刷卡接通叉车电源
3、增加/删除员工卡
4、兼容客户员工卡(IC)

特性参数:
1、工作电压:额定电压DC12V
2、待机电流:<50mA
3、继电器:额定负载20A/12V(瞬时负载30A/16V)
4、ID卡:
读卡距离
0-5CM(
距离取决于线圈及安装环境
)
5、容量:增加卡1张、删除卡1张、用户卡1万张
6、
开机方式:刷用户卡接通外部电源、(间隔
1
秒后)再次刷卡断开外部电源
7、输出方式: 继电器干节点(1A 驱动力
8、
工作温度:
-20℃-70℃
9、待机时,电源灯常亮;状态灯亮灭与继电器同步;警告灯提示操作不正确。
增加\修改管理卡操作:
一、管理卡、用户卡设置
   重设管理卡:
先断电→短接设置跳线针→通电(状态灯快速频闪,蜂鸣器长响一次连续刷两张新卡 1 ,刷一次卡蜂鸣器响两次,第一次刷卡为增加卡、第二次刷卡为删除卡;设置完成后,自动进入工作模式,拔出跳线
   \删用户卡:
增加用户卡:刷增加卡一次(状态灯开始慢闪,蜂鸣器响两次)→刷用户卡(状态灯快闪后熄灭,蜂鸣器响一次),用户卡添加成功,蜂鸣器响五次。
(注:强烈建议将用户卡号登记抄表,这样可方便日后管理。)
删除用户卡:刷删除卡一次(状态灯开始慢闪,蜂鸣器响两次刷用户卡状态灯快闪后熄灭,蜂鸣器响一次,用户卡删除成功,蜂鸣器响五次
二、将所有用户卡都删除,操作步骤:
将删除卡在刷卡器上保持 5S 时间,警告灯连续闪烁→保持刷卡状态 5 秒后移开→状态灯及警告灯同步闪烁 2 次,则所有的卡全部删除。
接线定义:  
线
线
1
+12V
电源 12V 正极输入
2
GND
电源地线输入
3
COM
继电器端
4
COM
继电器端
注意:启动模块自带继电器启动电流为 1A,如果直接应用于车辆主回路或者电流大于 1A 的回路中,需要使用大功率继电器作为执行继电器。安装前请确定回路电流负载。
   
   接线参考图如下:
拆除车辆钥匙开关,或者将钥匙开关尾部的控制线缆拔除。根据回路电流确定接线方式。
具体接线图请联系销售获取。